PFD 2015 - Cập nhật TCVN 10304:2014
01-01-2019, 06:43 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 01-01-2019 06:44 PM bởi Ho Viet Hung.)
Bài viết: #11
RE: PFD 2015 - Cập nhật TCVN 10304:2014
Em cần xem thêm về các quy định trong tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 để có thêm các kiến thức cần thiết về thiết kế móng cọc, có một số điểm anh đã tóm tắt tại đây: http://thuvien.ketcausoft.com/pages/P141...4-2014.php

TCVN 10304:2014 quy định trong mục 7.1.11 (phần ghi chú) đối với tổ hợp có tải trọng gió, thì SCT của cọc được tăng lên 20%; do đó với các trường hợp mà tải trọng gió không gây thay đổi nhiều nội lực (ví dụ cột trong kết cấu nhà cao tầng có vách lõi, kết cấu vách lõi chịu phần lớn tác dụng của tải trọng ngang) thì hệ số huy động của nhóm cọc thấp hơn (Tải trọng / cho phép)

Ví dụ: (các phép tính được lấy đơn giản để làm ví dụ) SCT thiết kế của cọc là 100 kN
COMB1 (TT + HT) gây lực dọc 330 kN, chúng ta cần 4 cọc
COMB2 (TT + GIÓ) gây lực dọc 340 kN, nhưng SCT cho phép của cọc tăng lên 20% = 120 kN, do đó chỉ cần 3 cọc