hỏi về tải trọng gió
18-01-2018, 01:38 PM
Bài viết: #1
hỏi về tải trọng gió
Anh cho em hỏi hệ số x 0.9 này có thể giảm xuống được không?khi tính kiểm tra cột trên etabs không đảm bảo,và sau đó em đã giảm hệ số nhân với gió này xuống thì cột đảm bảo ,vậy có sai không ah.
  • TH1: TT + HT
  • TH2: TT + 0.9*HT + 0.9*GX
  • TH3: TT + 0.9*HT - 0.9*GX
  • TH4: TT + 0.9*HT + 0.9*GY
  • TH5: TT + 0.9*HT - 0.9*GY
  • [font=Tahoma, Geneva, sans-serif]ĐÃ THAY ĐỔI THÀNH:[/font]
  • TH1: TT + HT
  • TH2: TT + 0.5*HT + 0.5*GX
  • TH3: TT + 0.5*HT - 0.5*GX
  • TH4: TT + 0.5*HT + 0.5*GY
  • TH5: TT + 0.5*HT - 0.5*GY
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: angelaho2 , serizz , Drak0Blort
18-01-2018, 01:40 PM
Bài viết: #2
RE: hỏi về tải trọng gió
Hệ số tổ hợp được quy định trong tiêu chuẩn thiết kế, em không thể giảm hệ số tổ hợp nếu muốn làm đúng theo tiêu chuẩn

Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://www.wefly-str.com

[Hình: p2015102801.png]
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: Err1Blort , Ambittils , Dephechara , LillieKege , DimitraGay , uylelezapice , alissaut4
18-01-2018, 04:18 PM
Bài viết: #3
RE: hỏi về tải trọng gió
Vậy là không điểu chỉnh được ha anh.sao em có thấy trên diễn đàn ketcausoft có bạn lạ nói nhà dân có thể thay đổi từ 0.2 đến 0.9 được nhỉ.
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: carlenekn16 , Drak0Blort , SylviaOn , LillieKege , Dephechara , NerDiabe , Pierreduh , tyronezx4
19-01-2018, 08:00 AM
Bài viết: #4
RE: hỏi về tải trọng gió
(18-01-2018 04:18 PM)suprovip Đã viết:  Vậy là không điểu chỉnh được ha anh.sao em có thấy trên diễn đàn ketcausoft có bạn lạ nói nhà dân có thể thay đổi từ 0.2 đến 0.9 được nhỉ.
.
Em phải đọc và hiểu cho đúng vấn đề; em muốn làm đúng tiêu chuẩn thì không được hiệu chỉnh;
Còn em có thể cân nhắc giảm nhẹ tải trọng gió là do em, tham khảo thêm tại đây: http://ketcausoft.com/forum/showthread.p...88#pid3188

Việc hiệu chỉnh chỉ áp dụng cho các công trình không phải phê duyệt, khi đã cần phê duyệt thì phải làm theo tiêu chuẩn, hoặc phải có chứng minh rõ ràng

Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://www.wefly-str.com

[Hình: p2015102801.png]
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: suprovip , margiezd3 , Ambittils , Dephechara , atuxopuabivo , agivitese
19-01-2018, 09:19 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 19-01-2018 03:15 PM bởi Ho Viet Hung.)
Bài viết: #5
RE: hỏi về tải trọng gió
(19-01-2018 08:00 AM)Ho Viet Hung Đã viết:  
(18-01-2018 04:18 PM)suprovip Đã viết:  Vậy là không điểu chỉnh được ha anh.sao em có thấy trên diễn đàn ketcausoft có bạn lạ nói nhà dân có thể thay đổi từ 0.2 đến 0.9 được nhỉ.
.
Em phải đọc và hiểu cho đúng vấn đề; em muốn làm đúng tiêu chuẩn thì không được hiệu chỉnh;
Còn em có thể cân nhắc giảm nhẹ tải trọng gió là do em, tham khảo thêm tại đây: http://ketcausoft.com/forum/showthread.p...88#pid3188

Việc hiệu chỉnh chỉ áp dụng cho các công trình không phải phê duyệt, khi đã cần phê duyệt thì phải làm theo tiêu chuẩn, hoặc phải có chứng minh rõ ràng
.
dạ cảm ơn anh.e chỉ thấy lại nên hỏi thui chuk đã tính toán thì phải có cơ sở để tính toán chuk anh.cảm ơn anh rất nhiều,và em mới thiết kế nên cần nhiều vấn đề phải thắc mắc nên mong anh trợ giúp em thêm.chúc anh và ketcausoft mình ngày càng phát triển để ngành kỹ sư việt nam vững mạnh hơn.