Gán tải trọng gió cho nhà ở gia đình/nhà phố ?
23-03-2014, 05:33
Trước giờ mình tính toán thiết kế kết cấu nhà ở gia đình / nhà phố mình đều gán tải gió + động đất dù nhà có chiều cao nhỏ hơn 10m ( thậm chí 5m ). Hỏi như vậy đúng hay sai ? Mình thấy nhiều ks sư bây giờ tính toán nội lực nhà ở gia đình thường bỏ qua tải gió và động đất , như vậy momen tại cột sẽ nhỏ hơn dẫn đến thép ít hơn hẳn ! Vậy làm như thế nào là đúng ( phù hợp với TCVN ) ? Xin mọi người cho ý kiến !?
Lê Thành
Bài viết: 96
Số lượt thích: 0
Tham gia: 06/10/2021
RE: Gán tải trọng gió cho nhà ở gia đình/nhà phố ?
24-03-2014, 08:33
Nếu gán đầy đủ tải trọng gió mà cột bố trí ẩn trong tường sẽ không đặt thép nổi đâu.
RE: Gán tải trọng gió cho nhà ở gia đình/nhà phố ?
17-07-2014, 06:22
Trong lý thuyết tính toán kết cấu đã chỉ rõ rồi mà chắc ra trường lâu quá nên bạn quên rồi đó ! Mình nhắc sơ lại cho nhớ nhen !
Gió động + Động đất : chỉ tính cho nhà cao tầng thôi(BTCT 2 có nói đó
Còn với các nhà ở hộ gia đình riêng lẻ(Nhà Dân) : Mình chỉ cần TT , HT1 , HT2,Gt,Gp là đủ rồi
Không thì : TT(Tĩnh tải chất đầy, HT(Hoạt tải chất đầy) , Gt(Gió trái) , Gp(Gió phải) là đủ
Không thì : TT(Tĩnh tải chất đầy) , HT(H.tải chất đầy) GX , GY (Diaphragm Theo phương X , Theo phương Y) thôi là đủ rồi .
tuandx
Bài viết: 17
Số lượt thích: 0
Tham gia: 20/06/2023
RE: Gán tải trọng gió cho nhà ở gia đình/nhà phố ?
17-07-2014, 06:50
tuandx
Trong lý thuyết tính toán kết cấu đã chỉ rõ rồi mà chắc ra trường lâu quá nên bạn quên rồi đó ! Mình nhắc sơ lại cho nhớ nhen !
Gió động + Động đất : chỉ tính cho nhà cao tầng thôi(BTCT 2 có nói đó
Còn với các nhà ở hộ gia đình riêng lẻ(Nhà Dân) : Mình chỉ cần TT , HT1 , HT2,Gt,Gp là đủ rồi
Không thì : TT(Tĩnh tải chất đầy, HT(Hoạt tải chất đầy) , Gt(Gió trái) , Gp(Gió phải) là đủ
Không thì : TT(Tĩnh tải chất đầy) , HT(H.tải chất đầy) GX , GY (Diaphragm Theo phương X , Theo phương Y) thôi là đủ rồi .
.
Quan điểm này có lẽ chưa chính xác lắm, bởi vì "nhà cao tầng" cũng không phải là một khái niệm được định nghĩa một cách thống nhất, không có quy định nào về việc nhà thế nào thì được gọi là cao tầng.
TCXNVN 375:2006 có quy định về việc trường hợp phải tính toán tải trọng động đất, phụ thuộc vào giá trị đỉnh gia tốc nền tính toán a_g (= đỉnh gia tốc nền theo địa danh hành chinh * hệ số tầm quan trọng), tại mục: 3.2.1.(4); theo đó thì khi a_g < 0,08*g = 0.78m/s2 thì không cần thiết phải tính toán kháng chấn.
Trong này thì hệ số tầm quan trọng cũng phản ánh được dạng công trình, phân loại trong phụ lục G của tiêu chuẩn. Nếu nhà có tầm quan trọng cấp IV thì không phải tính toán tải trọng động đất, nói chung nhà có chiều cao bé hơn hoặc bằng 3 tầng, tổng diện tích sử dụng < 1000m2 thì đều thuộc cấp IV, không phải tính toán tải trọng động đất
Hồ Việt Hùng
Bài viết: 1,762
Số lượt thích: 157
Tham gia: 21/03/2012