Anh Hùng ơi giúp em lỗi này trong etabs thì sửa như thế nào?
Warning: Area load transfer, Check STORY3, F3. Total loss = 3.38556 Ton. For load case HT.
Warning: Area load transfer, Check STORY3, F3. Total loss = 1.763312 Ton. For load case TT.
Warning: Area load transfer, Check STORY2, F3. Total loss = 3.38556 Ton. For load case HT.
Warning: Area load transfer, Check STORY2, F3. Total loss = 1.763312 Ton. For load case TT.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F7. Total loss = 3.38556 Ton. For load case HT.
Warning: Area load transfer, Check STORY1, F7. Total loss = 1.763313 Ton. For load case TT.
Em đã xóa sàn đi vẽ lại nhưng không đươc
.
Lỗi này là do Etabs không thể chia ảo cho ô sàn của bạn, do đó không thể phân phối tải trọng, kết quả là Etabs thông báo mất giá trị tải trọng ở trên ô sàn đó
Nguyên nhân phổ biến là vẽ ô sàn quá phức tạp, nhiều cạnh, mình đã đề cập vấn đề này tương đối nhiều lần. Trong trường hợp này nên vẽ ô sàn chỉ có tối đa 4 cạnh, nằm trong phạm vi các lưới cột, đừng băng qua nhiều lưới cột.