Cho e hỏi khi mình tính SCT của cọc trong trường hợp có và không có động đất, giá trị SCT tính toán ra khác nhau thì mình lấy giá trị nào để chỉ định Pmax, Pmin cho đúng ạ.
Ví dụ như địa chất của mình đang tính ở độ sâu 20m, trường hợp không có động đất Rk=1500kN. Còn có động đất thì Rk,eq=1050kN. Vậy lấy Pmax, Pmin ra sao? Có phải là khi ép cọc thì không xảy ra động đất, mình lấy Pmax, Pmin theo Rk. Sau khi ép cọc xong theo Rk thì khi xẩy ra động đất, SCT nó sẽ giảm thành giá trị Rk,eq. (E ghi mỗi Rk thôi vì Rd thì cũng theo Rk chia cho hệ số rồi)
Nếu đúng như e nghĩ thế này, thì nhiều trường hợp mình cần Rk,eq cao, mình cho cọc sâu xuống, nhưng như thế đồng nghĩa Rk cũng tăng lên theo, và khi ép cọc theo giá trị của Rk sẽ vượt quá Pvl.