Móng đơn nhà xưởng

16-11-2023, 23:00

Anh Hùng cho em hỏi.

Em đang tính móng đơn cho nhà xưởng, đang chọn kích thước móng khá lớn 2.8x2.2m cho nhà xưởng nhịp 18m cầu trục 5T, tuy nhiên vẫn không đạt do momen chân cột lớn quá (30T.m) dẫn đến xuất hiện ứng xuất <0, anh cho em hỏi có cách nào giải quyết được không, nếu chọn móng đủ để không xuất hiện ứng xuất âm thì kích thước móng lớn quá.

em cam on

0

Đỗ Văn Mạnh

Bài viết: 28

Số lượt thích: 0

Tham gia: 31/08/2023

Thống kê diễn dàn

Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 7,103 bài viết trong 1,783 chủ đề

Số thành viên đã kích hoạt 12,489 (trong đó có 374 VIP Member)

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, nguyenvuong193@gmail.com

Click để Chat, hoặc liên hệ hotline 0397 306 689
Trợ lý ảo Ketcausoft ×
Xin chào! Bạn cần tư vấn về phần mềm hay khóa học vậy ?