E chào các a/c trên diễn đàn ạ, các a/c cho e hỏi cái này với ạ:
Khi mô hình sàn cầu thang trong Etabs, e thấy có người dùng cách là thay vì vẽ cầu thang thì sẽ vẽ 1 tấm sàn kiểu Membrane ( chỉ chịu kéo, nén, ko chịu uốn). Tại sao chéo là Shell(có khả năng chịu uốn) mà khi phẳng lại là Membrane ạ ?
Chào em
Việc sàn có khả năng chịu uốn sẽ khiến sàn tham gia cùng dầm trong việc chịu tải trọng thẳng đứng, làm giảm nội lực trong dầm; tuy nhiên thực tế bản thang không nằm trong mặt phẳng sàn nên không thể phân phối nội lực cho dầm
Do đó, với mục đích chỉ để truyền tải trọng; bản thang trong trường hợp trên được khai báo là membrane
Lâu rồi không thiết kế nhưng mình vẫn còn rất yêu trang Web ketcausoft này; phải nói là trong các phần mềm thì hãng CSI có file help và youtube chỉ dẫn cũng như trang web của họ https://wiki.csiamerica.com/display/ETABS/Home rất nhiều thứ để học, đôi khi hỏi trên mạng cũng không ai trả lời hết được, nếu có thời gian hãy tự đọc và thử nghiệm ngay trong ETABS thì không gì bằng.[attachment=2739]
Em cảm ơn ạ!, e hiểu rồi ạ.
A cho e hỏi thêm 1 chỗ về việc chia sàn ảo với ạ: Khi chia sàn ảo thì e thấy có 2 chế độ này, nhưng e chưa rõ là 2 cái này nó khác nhau như thế nào, nếu bỏ 1 trong 2 cái đi thì có sao ko ?
Chế độ thứ 2 là thiết lập cho trường hợp Sàn được để ở chế độ Default (lựa chọn trên cùng), nghĩa là nếu em không gán chia ảo sàn thì sàn vẫn sẽ được chia ảo với kích thước quy định trong mục số 2;
Điều này khác với Etabs 9.7.4 là nếu không gán chia ảo thì sàn sẽ không được chia ảo