0
Benjamin Abernathy
0
anh cho em hỏi lý do vì sao lại được phép tăng sức chịu tải cọc biên lên ạ, trong tiêu chuẩn mới 2025 là bắt buộc tăng đối với cọc biên
0
Cảnh Trần
anh cho em hỏi lý do vì sao lại được phép tăng sức chịu tải cọc biên lên ạ, trong tiêu chuẩn mới 2025 là bắt buộc tăng đối với cọc biên
Chào em,
Theo anh hiểu việc được tăng tải trọng (hay tăng sức chịu tải) trong tổ hợp có tải trọng gió là do tính ngắn hạn của tải trọng; nền đất thường có ứng xử tốt hơn với những tải trọng ngắn hạn;
Điều này cũng tương tự với một vài tiêu chuẩn; tuy nhiên EC7 thì quy định thông qua hệ số điều kiện làm việc và không phân biệt giữa các cọc.
Anh cũng không hiểu nguyên nhân của quy định "dành cho cọc biên" theo TCVN 10304 em ạ.
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 7,369 bài viết trong 1,911 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 15,208 (trong đó có 517 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, phamvandinhxd2018@gmail.com