cho mình hỏi chút nhé:
Trong công trình 15 tầng, khi thi công có bắt buộc phải theo phương pháp ván khuôn 2,5 tầng? nếu thi công 2,5 tầng ( dỡ dầm sàn tầng 1 phải đợi đổ xong sàn tầng 3) thì khoảng cách từ đổ bê tông dầm sàn của 1 tầng đến khi tháo dỡ nhiều quá, có khi lên tới 45 ngày? mọi người tư vấn giùm
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Ngoài lề về thi công
Đăng nhập
Đăng nhập để viết phản hồi.
Cái 2.5 sàn là đề suất thông thường của TCVN 4453 : 1995 anh ơi. Theo mình nên tính toán tải trọng thi công theo phụ lục tải trọng đính kèm (theo TCVN 4453:1995) và chú ý 2 điêu:
1. cần tính toán cường độ vật liệu hiện trường (tại mọi thời điểm xét)
2. Cái thông thường 2.5 sàn vẫn thiếu trong 1 số trường hợp cá biệt: như sàn rỗng,...và các sàn thiết kế với Tải trọng tạm thời phân bố đều trên sàn (hoạt tải) nhỏ...
Rảnh anh em mình sẽ trao đổi tiếp. Chủ đề này mình cũng thích lắm
Viết phản hồi
Đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập