CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

TẢI TRỌNG TƯỜNG TẦNG 1

2 phản hồi 3.006 lượt xem

Đăng nhập
#17860
Cho em hỏi với nhà dân , tại sao người ta không mô hình giằng móng và gán tải trọng tường xây lên giằng móng. Như thế em thấy phản lực chân cột sẽ tăng đáng kể ạ. Em cảm ơn
#17861

Trích dẫn từ Thuy le

Cho em hỏi với nhà dân , tại sao người ta không mô hình giằng móng và gán tải trọng tường xây lên giằng móng. Như thế em thấy phản lực chân cột sẽ tăng đáng kể ạ. Em cảm ơn

Thông thường mình sẽ chuyển sơ đồ từ ETABS sang SAFE, mô hình phần móng vào trong phần mềm SAFE để tính toán. Phần dầm móng và tải tường tầng 1 sẽ mô hình trong SAFE anh/chị nhé. Với các bản ETABS đời mới chúng ta cũng có thể mô hình cả phần dầm móng, tải tường trong ETABS để đảm bảo chính xác phản lực chân cột. Nếu không mô hình đủ trong ETABS thì khi tính móng cần quy đổi các tải còn thiếu bổ sung vào phản lực tại chân cột để tính toán anh/chị nhé

Viết phản hồi

Đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập

Download chỉ có hiệu lực với thành viên VIP

Xem ảnh