CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Chạy Etabs cột tầng 2,3 ra thép to hơn tầng 1
Đăng nhập
Đăng nhập để viết phản hồi.
Các bác cho em hỏi em chạy con nhà 2 tầng 1 tum ra diện tích thép của cột t2 và 3 to hơn tầng 1 thì liệu có gì bất thường ko ạ? em ko gán tải gió. Em gửi file Etabs các bro xem giúp em xem liệu có sai ở đâu ko ạ. Em cám ơn ạ
Trích dẫn từ Nguyễn Kiên
Các bác cho em hỏi em chạy con nhà 2 tầng 1 tum ra diện tích thép của cột t2 và 3 to hơn tầng 1 thì liệu có gì bất thường ko ạ? em ko gán tải gió. Em gửi file Etabs các bro xem giúp em xem liệu có sai ở đâu ko ạ. Em cám ơn ạ
Diện tích cốt thép tầng mái lớn hơn tầng dưới là điều có thể xảy ra anh ạ, Anh xem thêm thông tin tại đây anh nhé https://ketcausoft.com/thuvien/posts/tai-sao-dien-tich-cot-thep-cot-tang-mai-lai-lon-hon-o-cac-tang-khac-
em có gửi mô hình bro có thể xem giúp em mô hình có gì sai khác ko ạ, em hơi hoang mang xíu
Trích dẫn từ Nguyễn Kiên
em có gửi mô hình bro có thể xem giúp em mô hình có gì sai khác ko ạ, em hơi hoang mang xíu
Cơ bản thì em thấy mô hình không có gì bất thường, nhịp của nhà khá lớn khoảng 6m nên ảnh hưởng của mô men từ nút khung trên tầng mái vào cột là lớn hơn các tầng dưới khá nhiều. Cột chịu cả lực dọc và mô men, nếu mô men lớn thì thép cột sẽ tăng lên nhiều anh ạ
vâng em cám ơn bro ạ, em cứ lo do mô hình sai nên t2 lại to nhất to hơn cả t1 vơqí mái :d
thép tầng mái nó sẽ hay cao hơn các tầng dưới vì các tầng dưới là hai đầu ngàm còn tầng mái là dưới ngàm trên tự do
Viết phản hồi
Đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập