CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

thiết lập giảm độ cứng với dầm bẹt được mô hình bằng slab etab

5 phản hồi 3.572 lượt xem

Đăng nhập
#17738
anh Hùng và các anh em cho em hỏi về cách giảm độ cứng slab beam với ạ. ví dụ dầm dạng frame thì sẽ là i22 i33: 0.5 sàn thì là f11 f22: 0.5 slab beam thì m11 m22 m12 : 0.5 đúng không ạ. em xin cám ơn
#17739
Hi, Ca! Lý do tại sao lại giảm độ cứng 0.5 anh ơi? Kể đến tính chất toàn khối hay có hướng dẫn cụ thể trong TCVN nào không anh Nam? Thanks!
#17740

Trích dẫn từ Nam

anh Hùng và các anh em cho em hỏi về cách giảm độ cứng slab beam với ạ. ví dụ dầm dạng frame thì sẽ là i22 i33: 0.5 sàn thì là f11 f22: 0.5 slab beam thì m11 m22 m12 : 0.5 đúng không ạ. em xin cám ơn

Trên KCS có bài rồi đấy bạn. Bạn tham khảo ở đây: https://www.ketcausoft.com/thuvien/posts/etabs-giam-do-cung-cua-cac-cau-kien-cot-dam-vach
#17745
đúng r bạn ơi. nhưng mình đang thắc mắc giảm độ cứng cho sàn dạng beam đó , dầm bẹt đó
#17746

Trích dẫn từ HCSIEM

Hi, Ca! Lý do tại sao lại giảm độ cứng 0.5 anh ơi? Kể đến tính chất toàn khối hay có hướng dẫn cụ thể trong TCVN nào không anh Nam? Thanks!

hi chào bác Siêm nha, trong TCVN 9386 có nói rõ đó bác. mục đích giảm thì ngoài các yc trong tiêu chuẩn thì còn cái nữa lad giảm lực động đất tác động vào công trình
#18150
Quan trọng là bác mô hình dầm bẹt đó bằng phần tử gì (Frmae hay Shell) thì giảm độ cứng chống uốn và cắt tương ứng của phần tử đó.

Viết phản hồi

Đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập

Download chỉ có hiệu lực với thành viên VIP

Xem ảnh