- Theo mục 5.4.3.2.2 TCVN 9386-2012 có quy định về cấu tạo cột kháng chấn: Phải bố trí ít nhất một thanh trung gian giữa các thanh thép ở góc dọc theo mỗi mặt cột để bảo đảm tính toàn vẹn của nút dầm-cột. Do vậy mỗi cạnh của cột kháng chấn có ít nhất 3 thanh
- Trong công trình của e có quy mô không lớn (3 tầng+tum) do đó các hàng cột biên để đảm bảo kinh tế e thiết kế cột tiết diện 22x22 (cm) thì có cần phải đảm bảo theo điều khoản này không. Anh cho e xin phương án xử lý. Công trình đang tính cho vùng có động đất mạnh, cấp dẻo DCM
Em cảm ơn anh Hùng và đội ngũ KCS!
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Cấu tạo cột kháng chấn
Đăng nhập
Đăng nhập để viết phản hồi.
-Nếu các cột bạn đang xét là cấu kiện kháng chấn chính (mà nhiều khả năng là như vậy) thì bắt buộc phải áp dụng điều khoản này.
- Chỉ được miễn trừ nếu những cấu kiện được xét như cấu kiện kháng chấn phụ.
Viết phản hồi
Đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập