#19322
Dạ anh chị cho em hỏi xíu với ạ. Em chạy Etabs ra thì nội lực dầm của các tầng lại khác nhau, mặc dù các tầng đó kết cấu và tải trọng đều giống nhau hết. Anh chị cho em hỏi là do em mô hình gặp lỗi hay là sao vậy ạ. Em cảm ơn anh chị ạ
#19325

Trích dẫn từ Trường Nguyễn Linh

Dạ anh chị cho em hỏi xíu với ạ. Em chạy Etabs ra thì nội lực dầm của các tầng lại khác nhau, mặc dù các tầng đó kết cấu và tải trọng đều giống nhau hết. Anh chị cho em hỏi là do em mô hình gặp lỗi hay là sao vậy ạ. Em cảm ơn anh chị ạ

Chào em Việc nội lực khác nhau ở các tầng là vấn đề phổ biến em ạ; nguyên nhân gồm có: • Tải trọng ngang (gió, động đất) gây ra nội lực khác nhau cho các mức tầng (tăng dần ở các tầng dưới). Em có thể xem nội lực của riêng tải trọng gió để xác nhận điều này • Sự phân phối nội lực do co ngắn không đều của cột - vách. Dưới tác dụng của lực dọc thì cột vách bị co ngắn đàn hồi, sự co ngắn không đều khiến dầm bị chuyển vị cưỡng bức phát sinh nội lực. Dù phân tích mô hình theo giai đoạn thi công thì điều này vẫn sẽ xuất hiện (xem thêm tại: https://ketcausoft.com/thuvien/posts/shortening-nguyen-nhan-mau-thuan-va-phuong-phap-han-che-sai-sot) • Sự phân phối mô men ở nút khung các tầng là khác nhau. Nút khung trên cùng và dưới cùng sẽ có sự sai lệch độ cứng so với các nút khác; điều này cũng sẽ dẫn đến sự phân phối nội lực khác nhau và dầm ở các tầng Lưu ý khi kiểm tra Etabs: • Xem xét nội lực ở các trường hợp tải trọng riêng lẻ; không xem ở các tổ hợp vì sẽ không biết được nguyên nhân nằm ở tải trọng nào. Trong thực hành, chúng ta thường thiết kế các tầng điển hình có cấu tạo cốt thép giống nhau để đơn giản cho thiết kế và thi công; điều này đòi hỏi chúng ta phải so sánh nội lực giữa các tầng để xác định giá trị lớn nhất cần thiết kế; lưu ý là chúng ta không biết trước vị trí và trong 1 dầm thì đầu dầm có thể lớn nhất ở tầng này nhưng nhịp dầm có thể lớn nhất ở tầng khác. Em có thể tham khảo chức năng khai báo tầng điển hình của phần mềm RCBc nhé, phần mềm sẽ tự động so sánh nội lực và chọn ra giá trị lớn nhất giữa các tầng để thiết kế: https://ketcausoft.com/phanmem/posts/rcbc-tinh-toan-va-thiet-ke-cot-thep-dam
#19349
Dạ anh cho em hỏi thêm một xíu nữa ạ, Em gán tải gió vào tâm hình học, lúc chạy ra nội lực thì em thấy gió gây ra lực dọc cho cột khá lớn ạ. Combo TT+HT+Gió ra lực dọc sấp sĩ 19k kN, còn combo TT+HT thì ra tầm 14k kN. Anh cho em hỏi có phải em sai ở bước nào hay không ạ. Em check riêng tải gió thì em thấy nó vẫn có lực dọc ạ. Em cảm ơn anh ạ
#19350

Trích dẫn từ Trường Nguyễn Linh

Dạ anh cho em hỏi thêm một xíu nữa ạ, Em gán tải gió vào tâm hình học, lúc chạy ra nội lực thì em thấy gió gây ra lực dọc cho cột khá lớn ạ. Combo TT+HT+Gió ra lực dọc sấp sĩ 19k kN, còn combo TT+HT thì ra tầm 14k kN. Anh cho em hỏi có phải em sai ở bước nào hay không ạ. Em check riêng tải gió thì em thấy nó vẫn có lực dọc ạ. Em cảm ơn anh ạ

Hi em, có nhiều nguyên nhân có thể diễn ra cho nên ngữ cảnh là rất quan trọng; chưa thể kết luận gì khi chưa có được thông tin cụ thể em ạ: sơ đồ kết cấu v.v.. Về cách kiểm tra, như đã nói ở phần trên, để xác định nguyên nhân, khi có bất thường em nên xem xét nội lực trong từng trường hợp tải trọng (chứ không phải là Combo) để xem đâu là tải trọng gây ra bất thường
#19357
Dạ anh Hùng cho em hỏi xíu ngoài lề ạ. Với công trình có hầm, thì đường ứng suất bản thân với ứng suất hữu hiệu được vẽ từ mặt đất tự nhiên hay cao độ sàn tầng hầm vậy ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ
#19358

Trích dẫn từ Trường Nguyễn Linh

Dạ anh Hùng cho em hỏi xíu ngoài lề ạ. Với công trình có hầm, thì đường ứng suất bản thân với ứng suất hữu hiệu được vẽ từ mặt đất tự nhiên hay cao độ sàn tầng hầm vậy ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ

Hi em, các áp lực do đất tác dụng lên tường tầng hầm sẽ được tính từ cao độ thực tế của cốt san nền em ạ (có thể bằng cốt tự nhiên hoặc không phụ thuộc thiết kế)