CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Có cần mô hình vách trong Etabs

3 phản hồi 2.233 lượt xem

  • bể bơi
  • bể
  • vách bể
Đăng nhập
#19594
Em chào các a, các a cho em hỏi có cần phải mô hình vách hầm trong etabs để tính toán không ạ
#19597
Không mô hình chung vào sẽ an toàn hơn cho kết cấu, vì coi như vách không tham gia chịu lực cùng các cột bên dưới, đồng nghĩa sẽ tốn kém hơn, nếu mô hình vào sẽ giảm đáng kể diện tích cốt thép cột tầng hầm, nhưng khi bạn không mô hình chung phải gán tải vách như tải tường vào dầm móng để lấy tải tính móng
#19599
cho em hỏi thêm là nếu như bể bơi lộ thiên trên tầng thượng thì mình có cần mô hình vách vào k ạ, hay chỉ tính thêm tải trên sàn vị trí bể bơi thôi ạ, em cảm ơn
#19611

Trích dẫn từ LÊ TUẤN LINH

cho em hỏi thêm là nếu như bể bơi lộ thiên trên tầng thượng thì mình có cần mô hình vách vào k ạ, hay chỉ tính thêm tải trên sàn vị trí bể bơi thôi ạ, em cảm ơn

Điều này tùy thuộc vào việc vách bể có tham gia như một phần của kết cấu không em ạ. Trong khá nhiều trường hợp, vách bể được tận dụng như một dầm cao, góp phần tạo thành hệ chịu lực; lúc này cần thiết mô hình vách vào trong mô hình tính toán. Ngược lại, nếu vách đứng độc lập như tường xây thông thường, không tham gia vào phân phối nội lực; thì không nhất thiết phải mô hình vào mà có thể xem như một tải trọng tác dụng lên sàn bể bơi

Viết phản hồi

Đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập

Download chỉ có hiệu lực với thành viên VIP

Xem ảnh