E chào A Hùng. A cho e hỏi khi dùng phần mềm PBC2025 để xem sức chịu tải theo vật liệu thì kết quả ra bé hơn thực tế thế ạ. Thực tế cọc 20x20 Pmax vẫn thường chỉ định được 50T ah.
#19883

Tệp đính kèm

  • Screenshot_1.png

    24,0 KB 37 lượt tải

    Cần tài khoản
#19884
Do SCT của vật liệu chịu ảnh hưởng bởi hệ số K. Trong phiên bản 2025, hệ số K được tính toán chi tiết hơn, dựa trên giá trị trung bình của các lớp đất liên quan Anh có thể tham khảo thêm video sau, từ khoảng phút 23:00: [Thiết kế móng cọc theo TCVN 10304:2025]
#19886
Nếu vậy Pmax phải giảm đi đáng kể cho với thực tế nhỉ a
#19887
Do bạn nhập sai hệ số chiều dài tính toán của cọc nên Pvl tính ra nhỏ. Mặc định phần mềm, hệ số muy (u) = 2.0 (cái này chỉ đúng với trường hợp cọc 1 đầu ngàm, 1 đầu tự do), việc xác định hệ số chiều dài tính toán bạn có thể tham khảo thêm TCVN 5574:2018. Thông thường thì cọc ép BTCT đc coi là 2 đầu ngàm (trong đó 1 đầu ngàm vào đài và 1 đầu mũi cọc ngàm vào lớp đất cứng), do đó hệ số muy = 0,5. Tùy giả thiết khi tính toán cọc của bạn như thế nào mà nhập hệ số muy cho phù hợp.
#19891

Trích dẫn từ Phú Nguyễn

Do bạn nhập sai hệ số chiều dài tính toán của cọc nên Pvl tính ra nhỏ. Mặc định phần mềm, hệ số muy (u) = 2.0 (cái này chỉ đúng với trường hợp cọc 1 đầu ngàm, 1 đầu tự do), việc xác định hệ số chiều dài tính toán bạn có thể tham khảo thêm TCVN 5574:2018. Thông thường thì cọc ép BTCT đc coi là 2 đầu ngàm (trong đó 1 đầu ngàm vào đài và 1 đầu mũi cọc ngàm vào...

nêuThe Theo lý thuyết thì cũng đâu thể coi mũi cọc là ngàm được đâu nhỉ a?
#19894
Cái này mình thấy là do hệ số uốn dọc, trong phần mềm đang lấy hệ số theo tải trọng tạm thời dài hạn, trong khi đó lực ép cọc chỉ được coi là tải trọng tạm thời ngắn hạn thôi. Bạn có thể để 1 file là sức chịu tải của vật liệu trong quá trình làm việc, 1 cái là sức chịu tải vật liệu trong quá trình ép cọc.