em đang làm sơ đồ safe móng cọc ạ. Em không hiểu sao momen tại mặt ngàm chân cột lại nhỏ hơn rất nhiefu so với em tính tay từ phản lực đầu cọc. Các anh chị có kinh nghiệm giải thích giúp em với ạ.
em đang làm sơ đồ safe móng cọc ạ. Em không hiểu sao momen tại mặt ngàm chân cột lại nhỏ hơn rất nhiefu so với em tính tay từ phản lực đầu cọc. Các anh chị có kinh nghiệm giải thích giúp em với ạ.
Hi em, em up thêm hình ảnh & sơ đồ tính kèm so sánh nhé, ví dụ hình ảnh giá trị mô men bằng bao nhiêu, em tính tay bằng bao nhiêu mà khác nhau "rất nhiều".
Em cũng kiểm tra bề rộng Strip xem có phù hợp chưa nhé, giá trị tính tay là xét cho toàn bộ bề rộng đài cọc theo phương tính - còn bề rộng strip khai báo có khớp với giá trị này chưa nhé
Hi em, em up thêm hình ảnh & sơ đồ tính kèm so sánh nhé, ví dụ hình ảnh giá trị mô men bằng bao nhiêu, em tính tay bằng bao nhiêu mà khác nhau "rất nhiều".
Em cũng kiểm tra bề rộng Strip xem có phù hợp chưa nhé, giá trị tính tay là xét cho toàn bộ bề rộng đài cọc theo phương tính - còn bề rộng strip khai báo có khớp với giá trị này chưa nhé
với đài cọc này phản lực đầu cọc mỗi cái là 650kN, các cọc cách nhau 1.2m, em tính tay M= tổng Pi x ri =
(650x0.6x2+650x1.2+650x1.8x2=3900kN nhưng trên sơ đồ của em chỉ có 2260kN thôi ạ, em vẽ strip bằng chiều rộng móng luôn rồi ạ
với đài cọc này phản lực đầu cọc mỗi cái là 650kN, các cọc cách nhau 1.2m, em tính tay M= tổng Pi x ri =
(650x0.6x2+650x1.2+650x1.8x2=3900kN nhưng trên sơ đồ của em chỉ có 2260kN thôi ạ, em vẽ strip bằng chiều rộng móng luôn rồi ạ
Như vậy khả năng là mô hình còn có cả giằng.
Giằng với tác dụng của trọng lượng bản thân cũng như phân phối lại mô men làm giảm mô men đài; em thử xóa giằng đi để test kiểm chứng nhé