CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Self Weight Multiplier

1 phản hồi 13.248 lượt xem

Đăng nhập
#4589
A Hùng ơi cho em hỏi tí, em đang làm đồ án tốt nghiệp, mô hình trong etabs em để các trường hợp tải trọng là TT, HT, GIOXT, GIOXP, GIOYT, GIOYP. thì riêng trường hợp tải trọng TT em để ở phần Self Weight Multiplier là 1 có đúng ko ạ?
#4590

Trích dẫn từ LNTuong

A Hùng ơi cho em hỏi tí, em đang làm đồ án tốt nghiệp, mô hình trong etabs em để các trường hợp tải trọng là TT, HT, GIOXT, GIOXP, GIOYT, GIOYP. thì riêng trường hợp tải trọng TT em để ở phần Self Weight Multiplier là 1 có đúng ko ạ?

. Riêng phần TT thì bạn để mục Self Weight Multiplier là 1.1, với ý nghĩa là ngoài những tải trọng mà bạn gán vào kết cấu (hoàn thiện sàn, tải tường v.v..) thì khi tính toán Etabs sẽ kể đến tải trọng bản thân của kết cấu, hệ số 1.1 có ý nhĩa là bao gồm cả hệ số vượt tải (1.1)