CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Cách kiểm tra độ võng sàn trong etabs

8 phản hồi 54.200 lượt xem

Đăng nhập
#4804
Nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ giúp em cách kiểm tra độ võng sàn ngắn hạn và dài hạn trong etabs? Thanks các bác
#4901
Có bác nào biết chỉ em với? Em nghĩ tính võng thì phải dùng safe mới chuẩn, nhưng một cách tương đối thì etabs cũng có thể làm được chứ ạ? có bác nào biết cách hướng dẫn em, em xin cảm ơn chân thành.
#5353

Trích dẫn từ KCLC

Có bác nào biết chỉ em với? Em nghĩ tính võng thì phải dùng safe mới chuẩn, nhưng một cách tương đối thì etabs cũng có thể làm được chứ ạ? có bác nào biết cách hướng dẫn em, em xin cảm ơn chân thành.

cái này mình cũng dang mù mờ lắm.mình thấy các bài viết của anh Hùng cũng chưa thấy nói về vấn đề này.mong anh hùng có thể chỉ giáo với.@@@@
#5357

Trích dẫn từ Lê Thành

cái này mình cũng dang mù mờ lắm.mình thấy các bài viết của anh Hùng cũng chưa thấy nói về vấn đề này.mong anh hùng có thể chỉ giáo với.@@@@

. Cả nhà thông cảm, vấn đề này mình cũng bế tắc. Tiêu chuẩn Việt Nam thì quá phức tạp, tiêu chuẩn nước ngoài thì không chắc chắn phù hợp
#5358

Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng

. Cả nhà thông cảm, vấn đề này mình cũng bế tắc. Tiêu chuẩn Việt Nam thì quá phức tạp, tiêu chuẩn nước ngoài thì không chắc chắn phù hợp

làm mấy cái nhà có conson với mấy cái dầm vượt nhịp lớn cứ sợ nó võng.>>>>
#5366
Tôi có quan điểm như này: 1. Việc làm theo quy chuẩn, tiêu chuẩn là đương nhiên rồi. 2. Nhưng nếu tính bằng SAP, ETABS theo tôi là đảm bảo vì suy nghĩ một cách đơn giản là: dầm, sàn có thép bao giờ chả võng ít hơn là không có thép, mà khi tính bằng etabs thì là giai đoạn đàn hồi, mà etabs cũng không kể thép (thép thanh) vào khi tính toán lúc khai báo vật liệu thì chỉ lấy modun đàn hồi của bê tông thôi. 3. SAP, ETABS chỉ thể hiện võng tại các điểm thật (nút, hoặc chia thật). Do đó để biết võng sàn nào đó cần chia thật ô sàn, dầm 4. Một điều nữa là các ông thẩm tra nhiều khi quá máy móc: đã kiểm tra chuyển vị ngang tổng thể (đỉnh nhà) bằng SAP, ETABS. Cớ gì tại sao không được làm cho cấu kiện. cái quan trọng tổng thể còn dùng được huống gì cái cấu kiện :)
#5368

Trích dẫn từ kcsthatnghiep

Tôi có quan điểm như này: 1. Việc làm theo quy chuẩn, tiêu chuẩn là đương nhiên rồi. 2. Nhưng nếu tính bằng SAP, ETABS theo tôi là đảm bảo vì suy nghĩ một cách đơn giản là: dầm, sàn có thép bao giờ chả võng ít hơn là không có thép, mà khi tính bằng etabs thì là giai đoạn đàn hồi, mà etabs cũng không kể thép (thép thanh) vào khi tính toán lúc khai báo vật liệ...

có người nói nếu kiểm tra dộ võng bằng sáp hay etaps thì khi di thẩm tra bên thẩm tra bảo nhân độ võng đó với 2.vì độ võng trong etaps,sap là độ võng tuyến tính,chưa kể đến ảnh hưởng của vết nứt khi cấu kiện làm việc dài hạn.thục ra độ võng ở đây là tính toán cho thời điểm cấu kiện đã sử dụng sau 1 thời gian dài.
#5370

Trích dẫn từ Lê Thành

có người nói nếu kiểm tra dộ võng bằng sáp hay etaps thì khi di thẩm tra bên thẩm tra bảo nhân độ võng đó với 2.vì độ võng trong etaps,sap là độ võng tuyến tính,chưa kể đến ảnh hưởng của vết nứt khi cấu kiện làm việc dài hạn.thục ra độ võng ở đây là tính toán cho thời điểm cấu kiện đã sử dụng sau 1 thời gian dài.

Kể đến võng dài hạn thì võng tức thời nhân với 4 lần, nếu hoạt tải trên 400kg/m2 thì nhân với 5 lần. Chỗ mình nó chơi thế. Chả cãi được. Chả biết đúng sai thế nào? Ức chế vãi ra cơ. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em phần võng này với.
#5371

Trích dẫn từ KCLC

Kể đến võng dài hạn thì võng tức thời nhân với 4 lần, nếu hoạt tải trên 400kg/m2 thì nhân với 5 lần. Chỗ mình nó chơi thế. Chả cãi được. Chả biết đúng sai thế nào? Ức chế vãi ra cơ. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em phần võng này với.

gi ma nhân lơn the bác.?