CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

giảm độ cứng của kết cấu trong etaps

1 phản hồi 12.502 lượt xem

Đăng nhập
#5601
em thấy trong các bài viết anh Hùng có nhắc đến việc giảm độ cứng cho các cấu kiện.Vậy việc giảm độ cứng này mình áp dung cho nhưng công trình như the nào,và khi nào thi mình áp dụng.mong anh giải đáp.
#5606

Trích dẫn từ Lê Thành

em thấy trong các bài viết anh Hùng có nhắc đến việc giảm độ cứng cho các cấu kiện.Vậy việc giảm độ cứng này mình áp dung cho nhưng công trình như the nào,và khi nào thi mình áp dụng.mong anh giải đáp.

. Xin trả lời bạn bằng các ý được gạch ra như sau: • Độ cứng của cấu kiện BTCT bị giảm do sự xuất hiện của vết nứt trong vùng kéo. • Độ cứng bị giảm dẫn đến chu kỳ dao động của cấu kiện bị giảm và đó sẽ giảm tải trọng động đất tác dụng vào công trình. • Tiêu chuẩn TCXDVN 375-2006 quy định về việc giảm 50% độ cứng cho các cấu kiện khi phân tích tính toán. • Cách giảm độ cứng trong Etabs có thể theo dõi tại đây: http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P13112501-etabs-giam-do-cung-cua-cac-cau-kien-cot-dam-vach.php Tuy nhiên đây là vấn đề mới, cách tiếp cận và sử dụng còn cần được nghiên cứu xem xét. Hiện tại bọn mình cũng chưa thực hiện theo quy định này.

Viết phản hồi

Đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập

Download chỉ có hiệu lực với thành viên VIP

Xem ảnh