CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Xuất nội lực từ etabs để tính móng

1 phản hồi 3.052 lượt xem

Đăng nhập
#18060
a Hùng và các Anh cho mình hỏi khi dùng bảng tính móng với trường hợp Pmin âm thì khi lấy giá trị phản lực chân cột nhập vô bảng tính thì mình phải đổi chiều M,N,Q luôn phải ko ạ? và trong bảng tính mặc dù là tính toán cho móng lệch tâm nhưng Em ko thấy có phần nhập khoảng cách lệch tâm của cột tới tâm móng mà chỉ có phần tính độ lệch tâm ngẫu nhiên thôi, nhờ các Anh kinh nghiệm giải đáp giúp ạ (Em có đính kèm hình)
#18081

Trích dẫn từ A.Hung

a Hùng và các Anh cho mình hỏi khi dùng bảng tính móng với trường hợp Pmin âm thì khi lấy giá trị phản lực chân cột nhập vô bảng tính thì mình phải đổi chiều M,N,Q luôn phải ko ạ? và trong bảng tính mặc dù là tính toán cho móng lệch tâm nhưng Em ko thấy có phần nhập khoảng cách lệch tâm của cột tới tâm móng mà chỉ có phần tính độ lệch tâm ngẫu nhiên thôi, nh...

Anh không hiểu rõ câu hỏi của em: • Trong câu hỏi của em thì Pmin là ứng suất móng ? Nó không phải là nguyên nhân để đổi chiều. M N Q đối với móng là ngoại lực, Pmin là hệ quả; không phải vì Pmin âm hay dương mà phải đổi chiều em ạ. • Anh không hiểu em đề cập đến bảng tính nào. Và bảng tính em có cũng có thể sai, hoặc so quy ước nào đó. Nếu em không thấy có phần kể đến độ lệch tâm thì em phải chủ động bổ sung em ạ

Viết phản hồi

Đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập

Download chỉ có hiệu lực với thành viên VIP

Xem ảnh